模拟试题
>
机电工程
管道系统进行压力试验前,应从待试管道拆下或加以隔离的组成件有()。
发布时间:2020年05月13日 15:53
中迅网校
阅读量:934
管道系统进行压力试验前,应从待试管道拆下或加以隔离的组成件有()。
A
安全阀
B
单向阀
C
爆破片
D
调节阀
E
膨胀节
查看答案
参考答案:
AC
参考解析:
8版教材P90
待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离。
分享到:
上一题:380V电动机试运行前应检查的内容有()。
下一题:工业安装分部工程质量验收记录表签字人包括()。
相关试题
更多...
安装精度调整与检测中,属于形状误差的有()。
已有844人浏览
某城市规划在郊区新建一座车用燃气加气总站(压缩天然气CNG),工艺流程如图2:气源由D325×8埋地无缝钢管,从局里总站420m的天然气管网接驳,管网压力1.0Mpa。主要设备工艺参数如图示,P表示工作压力,Q表示流量。项目报建审批手续完善,采取土建和安装工程施工总承包模式。建设单位通过相关媒体发布公开招标信息,按招投标管理要求选定具备相应资质的A施工单位。签订施工合同后,建设单位指定B专业公司分包储气井施工。A单位将土建工程的劳务作业发包给C劳务分包单位。工程实施过程中,A单位及时检查、审核分包单位提交的分包工程施工组织设计、质量保证体系及措施、安全保证体系及措施、施工进度统计报表、工程款支付申请、竣工交验报告等文件资料,井指派专人负责对分包单位进行全过程管理。消防设施检测单位对采用公用接地装置的消防控制室主机进行技术测试时,在柜体处实测接地电阻值为12欧姆,在基础槽钢处实测接地电阻值为0.4欧姆。由于测试是有不合格项,为此向A单位提出整改要求,项目不认真分析原因,并及时整改,顺利通过消防部门验收。问题:1.签订合同,A施工单位应审核B专业公司哪些证明文件?工程实施过程中,还需审核分包单位哪些施工资料?2.根据流程图,工艺管道试压宜采用什么介质?应采取哪些主要技术措施?3.埋地管道D325×8施工中,有哪些关键工序?4.分析检测单位提出不合格项整改要求的原因,接地电阻测量可采用哪些方法?
已有1427人浏览
对材料供应商进行评价的内容不包括()。
已有2558人浏览
关于建筑设备监控系统输入设备安装的说法,正确的是( )。
已有619人浏览
A公司承包某商务园区电气工程,工程内容10/0.4-LN9731型变电所、供电线路、室内电气主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购,设备已运抵施工现场,其他设备材料由A公司采购。A公司依据施工图、资源配置计划编制了10/0.4-LN9731型变电所安装工作的逻辑关系及持续时间图。A公司讲3000M电缆排管分包B公司,预计单价130元/M,工期30天,B公司签订合同后第15大结束前,A公司检查电缆排管施工进度,B公司完成电缆排管1000M,但支付B公司工程进度款累计已达200000元,A公司对B公司警告,要求加快进度。A公司对B公司进行质量管理协调,编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致,A公司检查电缆型号、规格、绝缘电阻和绝缘试验均符合要求,在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设,供电线路设计要求完成。变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行冲击合闸验收3次,每次间隔时间3min,无异常现象。A公司认为交接试验合格,被监理工程师提出异议,要求重新冲击合闸试验。建设单位要求变电所单独验收,给商务园区供电,A公司的整理变电所工程验收资料,在试运行验收中,有一台变压器运行噪声较大,经有关部门检查分析及A公司提供施工文件证明,不属于安装质量问题,后经变压器厂家调整处理通过验收。【问题】 1、按表计算变电所安装计划工期,如果每项工作都按表压缩天数,变电所安装最多可以压缩到多少天? 2、计算B公司电缆排管CPI、SPI,判断B公司电缆排管施工进度提前还是落后。 3、电缆排管施工中的质量管理协调,有哪些同步性作用?10kV电力电缆应做哪些试验? 4、变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么提出异议?写出正确的冲击合闸试验要求 5、变电所工程是否可以单独验收?试运行验收中发生的问题A公司可提供哪些施工文件来证明不是安装质量问题?
已有2988人浏览
下列喷水灭火系统中,属于开式系统的是()。
已有1124人浏览
某城市基础设施升级改造项目为市郊的热电站二期2×330WM凝汽机组向城区集中供热及配套管网,工艺流程如下图所示。业主通过招标与A公司签订施工总承包合同,工期为12个月。公用管网敷设采用闭式双管制,以电站热计量表井为界,一级高温水供热管网为16㎞,二级供热管网为9㎞,沿线新建6座隔压换热站,隔压站出口与原城市一级管网连接。针对公用管网施工,A公司以质量和安全为重点进行控制策划,制定危险性较大的分部分项工程清单及安全技术措施,确定主要方案的施工技术方法包括:管道预制、保温及外护管工厂化生产;现场施焊采取氩弧焊打底,自动焊填充,手工焊盖面;直埋保温管道无补偿电预热安装;管网穿越干渠暗挖施工,穿越河流架空施工,穿越干道管施工;管道清洗采用密闭循环水力冲洗方式等。其中,施工装备全位置自动焊机和大容量电加热装置是A公司与厂家联合研发的新设备。项目实施过程中,发生了下列情况:现场用电申请已办理,但地处较偏僻的管道分段电预热超市政网负荷,为不影响工程进度,A公司自行决定租用大功率柴油发电机组,解决电网负荷不足问题,被供电部门制止。330MW机组轴系对轮中心初找正后,为缩短机组安装工期,钳工班组提出通过提高调整精度等级,在基础二次灌浆前的工序阶段,一次性对轮中心进行复查和找正,被A公司否定。公用管网焊接过程中,发现部分焊工的焊缝不稳定,经无损检测结果分析,主要缺陷是气孔数量超标。A公司排除焊工操作和焊接设备影响因素后,及时采取针对性的质量预控措施。问题:1.针对公用管网施工,A公司应编制哪些需要组织专家论证的安全专项方案?2.公用管网工程采用了建筑十项新技术中哪些子项新技术?3.供电部门为何制止A公司自行解决用电问题?指出A公司使用自备电源的正确做法。4.针对330MW机组轴系调整,钳工班组还应在哪些工序阶段多次对轮中心进行复查和找正?5.针对气孔数量超标缺陷,A公司在管道焊接过程中应采取哪些质量预控措施?
已有910人浏览
有色金属中的重金属包括()。
已有1011人浏览
在建筑管道中,薄壁不锈钢管道应采用()。
已有1229人浏览
建筑安装工程分部工程划分的原则是()。
已有1074人浏览
热门资讯
· 2025年一级建造师考试「准考证打印入口」
· 2025年一级建造师考试「准考证打印时间」
· 贵州考区:发布2025年一级建造师考前【注意事项】
· 江西人事考试网:1名考生成绩作废、证书收回!
· 2025年度一级建造师考试「报名时间」
· 2025年一级建造师考试「各地领取时间」
· 2025年一级建造师考试「证书领取方式」
· 2025年一级建造师考试「成绩管理」
· 2025年一级建造师考试「合格标准」
· 2025年一级建造师考试「题型题量」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录