充干燥气体运输的变压器,油箱内气体压力应保持在0.02~0.05MPa,干燥气体露点应低于-30℃
变压器利用机械牵引时,牵引速度不应超过5m/min,运输倾斜角不得超过20°
变压器吊装时,可使用变压器顶盖上部的吊环吊装整台变压器
装有气体继电器的变压器,其顶盖应沿气体继电器气流方向有1.0%~1.5%的升高坡度
A选项错误,油箱内的气体压力应保持在0.01~0.03MPa,干燥气体露点必须低于﹣40℃。B选项错误,运输倾斜角不得超过15°,并采取防滑、防溜措施,牵引速度不应超过2m/min。C选项错误,严禁用此吊环吊装整台变压器。
分享到: