所有变压器均应在额定电压下进行5次冲击合闸试验,每次间隔时间为5分钟
冲击合闸试验必须在变压器低压侧进行,且中性点应可靠接地
C,发电机与变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不进行冲击合闸试验
无电流差动保护的油浸式变压器只需冲击3次
A选项错误,无电流差动保护的干式变压器可只进行3次冲击合闸,并非所有变压器均为5次。B选项错误,冲击合闸试验宜在高压侧进行,而非低压侧。D选项错误,规程中仅针对无电流差动保护的干式变压器允许冲击3次,而非油浸式变压器。