金属及复合管给水系统在试验压力下稳压10min,压力降不应大于0.02MPa,之后降至工作压力进行检查,应不渗不漏
金属及复合管给水系统在试验压力下稳压15min,压力降不应大于0.05MPa,之后降至工作压力检查,无渗漏为合格
塑料管给水系统在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa
塑料管给水系统在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查连接处不得渗漏
塑料管与金属管给水系统的试验方法与合格标准完全相同
金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。