案例5【背景资料】:某水利枢纽工程施工过程中发生如下事件:事件1:施工现场电源电压为10kv,启闭机工作桥距地面高度为12m,1名施工人员在带电体附近进行高处作业时触电身亡。事故调查中发现施工工器具、工作人员活动范围与带电体的最小距离均为1.5m。【问题】1.指出并改正事件1中高处作业在施工用电防护方面的不妥之处。
查看答案
参考答案:
1.不妥之处:施工工器具、工作人员活动范围与带电体的最小距离均为1.5m不妥。改正:带电体附近进行高处作业时,10kV及以下电压等级,工器具与带电体的最小安全距离为2.0m,工作人员的活动范围与带电体的距离最小为1.7m。(5分)