14.某桥梁钢梁的总干膜厚度设计值为300μm,实测总干膜厚度值(单位:μm)分别为:280、310、290、320、330、320、340、310、320、340、340、320、310、350、320、270、320、330、340、310,则判定该钢梁的总干膜厚度()。
合格
不合格,因为合格率不达标
不合格,因为单测点值不达标
不能判定
钢梁属于主体结构,单一读数不得低于规定值的90%,300*90%=270符合,允许10%的读数低于规定值,题目20个数中有3个低于300,3/20=15%不符合
分享到: