机电工程
额定电压为 380V 电动机的绝缘电阻测试后应抽查的数量为()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:173
额定电压为 380V 电动机的绝缘电阻测试后应抽查的数量为()。
A
5%
B
10%
C
20%
D
50%
查看答案
参考答案:
D
参考解析:
电动机外露可导电部分必须与保护接地导体可靠连接。1kV 以下电动机的绝缘电阻值不应小于 0.5MΩ,抽查的数量为50%。
分享到:
上一题:下列设备中,不属于自动扶梯主传动系统的是()。
下一题:下列空调系统管道中,需要进行真空试验的是()。
相关试题
更多...
某城市规划在郊区新建一座车用燃气加气总站(压缩天然气CNG),工艺流程如图2:气源由D325×8埋地无缝钢管,从局里总站420m的天然气管网接驳,管网压力1.0Mpa。主要设备工艺参数如图示,P表示工作压力,Q表示流量。项目报建审批手续完善,采取土建和安装工程施工总承包模式。建设单位通过相关媒体发布公开招标信息,按招投标管理要求选定具备相应资质的A施工单位。签订施工合同后,建设单位指定B专业公司分包储气井施工。A单位将土建工程的劳务作业发包给C劳务分包单位。工程实施过程中,A单位及时检查、审核分包单位提交的分包工程施工组织设计、质量保证体系及措施、安全保证体系及措施、施工进度统计报表、工程款支付申请、竣工交验报告等文件资料,井指派专人负责对分包单位进行全过程管理。消防设施检测单位对采用公用接地装置的消防控制室主机进行技术测试时,在柜体处实测接地电阻值为12欧姆,在基础槽钢处实测接地电阻值为0.4欧姆。由于测试是有不合格项,为此向A单位提出整改要求,项目不认真分析原因,并及时整改,顺利通过消防部门验收。问题:1.签订合同,A施工单位应审核B专业公司哪些证明文件?工程实施过程中,还需审核分包单位哪些施工资料?2.根据流程图,工艺管道试压宜采用什么介质?应采取哪些主要技术措施?3.埋地管道D325×8施工中,有哪些关键工序?4.分析检测单位提出不合格项整改要求的原因,接地电阻测量可采用哪些方法?
已有1428人浏览
下列自动扶梯故障中,必须通过安全触点电路来完成开关断开的是()。
已有956人浏览
某工业安装工程项目,工程内容:工艺管道、设备、电气及自动化仪表安装调试,工程的循环水泵为离心泵,二用一备。泵的吸入和排出管道上均设置了独立、牢固的支架。泵的吸入口和排出口均设置了变径管,变径管长度为管径差的6倍,泵的水平吸入管向泵的吸入口方向倾斜,倾斜度为8%,泵的吸入口前直管段长度为吸入口直径的5倍,水泵扬程为80米。在安装质量检查时,发现水泵的吸入及排出管路上存在管件错用,漏装和安装位置错误等质量问题(见下图),不符合规范要求,监理工程师要求项目部进行整改,随后上级公司对项目质量检查时发现,项目部未编制水泵安装质量预控方案。工程的工艺管道设计材质为12CrMo。在材料采购时,施工地的钢材市场无现货,只有15CrMo材质钢管,且规格符合设计要求,由于工期紧张,项目部采取了材料代用。【问题】:1.指出上图存在的问题。2.水泵安装质量预控方案的内容包括哪些?3.15CrMo管道材料代用应办理哪些手续?4.15CrMo钢管的进场验收要求?
已有2060人浏览
常用于设备安装标高控制的测量仪器是()。
已有879人浏览
下列设备基础中,属于按使用功能划分的是( )
已有1258人浏览
锅炉蒸气管道的冲洗与吹洗范围,不包括()。
已有861人浏览
关于保冷塔上附件的保冷施工要求,正确的是()。
已有585人浏览
A公司承接某高层宾馆机电工程施工,宾馆位于市中心。合同内容包括建筑给排水、建筑电气、通风空调工程。主要设备由业主采购,其他设备及材料由A公司采购。A公司经业主同意,将主要设备的吊装运输分包给B公司。B公司依据主要设备一览表(见表4-1)及现场条件等技术参数编制了设备吊装运输方案。设备吊装方案中,租赁一台汽车吊(200t),该吊机的站车位置、地耐力、工作半径满足设备就位要求。设备就位时吊车的最大起重量是25t,吊装口选择锅炉房泄爆口(在室外地平面尺寸为9000mm×4000mm),设备由泄爆口吊入地下一层(-7.5m),然后用卷扬机及滚杠运输系统牵引至各机房位置。B公司编制的设备吊装运输计划见表4-2中,汽车吊在5月5日进场,到5月14日退场。该进度计划被A公司否定,B公司调整后得到A公司批准。主要设备到达现场后,A公司组织人员进行检查,检查内容符合有关规定,B公司按方案及进度计划将设备吊装运输到位配合A公司将干式变压器和冷水机组等设备安装固定。A公司进行配管配线工作,完成设备安装,经检查质量合格。A公司依据合同、设计要求完成工程施工,在质量验收时,监理指出室内单相三孔插座的接线存在质量问题(见图4)要求A公司整改,整改后通过验收。【问题】 1.吊装施工方案中选择的吊机和吊装口能否满足吊装要求?说明理由。 2.表4-2设备吊装运输作业计划为什么被A公司否定?B公司是如何调整的? 3.主要设备到达现场后的检查验收包括哪些内容? 4.干式变压器和冷水机组在吊装运输后,送电前质量检查还有哪些施工工序? 5.图4中的单相三孔插座的接线存在哪些问题?在使用中会有哪些不良后果?
已有2972人浏览
关于线槽配线、导管配线施工技术要求的说法,正确的是()。
已有860人浏览
某机电公司承接一地铁机电工程(4站4区间),该工程位于市中心繁华区,施工周期共16个月,工程范围包括通风与空调、给排水及消防水、动力照明、环境与设备监控系统等。工程各站设置3台制冷机组,单台机组重量为5.5t,位于地下站台层。各站两端的新风及排风竖井共安装6台大型风机。空调冷冻、冷却水管采用镀锌钢管焊接法兰连接,法兰焊接处内外焊口做防腐处理。其中某站的3台冷却塔按设计要求设置在地铁出入口外的建筑区围挡内,冷却塔并排安装且与围挡建筑物距离为2.0m。机电工程工期紧,作业区域分散,项目部编制了施工组织设计,对工程进度、质量和安全管理进行重点控制。在安全管理方面,项目部根据现场作业特点,对重点风险作业进行分析识别,制定了相应的安全管理措施和应急预案。在车站出入口未完成结构施工时,全部机电设备,材料均需进行吊装作业,其中制冷机组和大型风机的吊装运输分包给专业施工队伍。分包单位编制了吊装运输专项方案后即组织实施,被监理工程师制止,后经审批,才组织实施。在公共区及设备区走廊上方的管线密集区,采用“管线综合布置”的机电安装新技术,由成品镀锌型钢和专用配件组成的综合支吊架系统。机电管线深化设计后,解决了以下问题:避免了设计图纸中一根600×400mm风管与400×200mm电缆桥架安装位置的碰撞;确定了各机电管线安装位置;断面尺寸最大的风管最高,电缆桥架居中,水管最低;确定管线间的位置和标高,满足施工及维修操作面的要求。机电公司根据优化方案组织施工,按合同要求一次完成。问题:1.本工程应重点进行风险识别的作业有哪些?应急预案分为哪几类?2.分包单位选择的吊装运输专项方案应如何进行审批?3.采用“管线综合布置”优化方案后,对管线的施工有哪些优化作用?4.本工程冷却塔安装位置能否满足其进风要求?说明理由?塔体安装还应符合哪些要求?
已有2047人浏览
热门资讯
· 2025年一级建造师考试「准考证打印入口」
· 2025年一级建造师考试「准考证打印时间」
· 贵州考区:发布2025年一级建造师考前【注意事项】
· 江西人事考试网:1名考生成绩作废、证书收回!
· 2025年度一级建造师考试「报名时间」
· 2025年一级建造师考试「各地领取时间」
· 2025年一级建造师考试「证书领取方式」
· 2025年一级建造师考试「成绩管理」
· 2025年一级建造师考试「合格标准」
· 2025年一级建造师考试「题型题量」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录