某城市供热外网一次线工程,管道为DN500钢管,设计供水温度110℃回水温度70℃,工作压力1.6MPa。沿现况道路辐射段采用DN2600mm钢筋混凝土管作为套管,泥水平衡机械顶进,套管位于卵石层中,卵石最多粒径300mm,顶进总长度421.8m。顶管与现状道路位置关系见图4-1。
开工前,项目部组织相关工作人员进行现场调查,重点是顶管影响范围地下管线的具体位置和运行状况,以便加强对道路、地下管线的巡视和保护,确保施工安全。
项目部编制顶管专项施工方案:在永久检查井处施做工作竖井,制定道路保护和泥浆处理措施。
项目部制定应急预案,现场制备了水泥、砂、注浆设备、钢板等应急材料,保证道路交通安全。
套管顶进完成后,在套管内安装供热管道,断面布置见图4-2。
【问题】
1.根据图4-2,指出供热管道顶管段属于哪种管沟敷设类型?
2.顶管临时占路施工需要哪些部门批准?
3.为满足绿色施工要求,项目部可采取哪些泥浆处理措施?
4.如出现道路沉陷,项目部可利用现场材料采取哪些应急措施?
5.指出构件A的名称,简述构件A安装技术要点。
分享到: