当电动机绝缘电阻达到()认定为干燥完毕。
发布时间:2023年08月23日 15:58
中迅网校
阅读量:1123
当电动机绝缘电阻达到()认定为干燥完毕。
A
1h
B
5h
C
12h
D
24h
查看答案
参考答案:
B
参考解析:
当电动机绝缘电阻达到规范要求,在同—温度下经5h稳定不变后认定干燥完毕。【考点来源】1H413022电机安装与调试技术
分享到:
上一题:金属热喷涂层防腐作业前,表面预处理的等级是()。
下一题:下列关于仪表管路管道试验说法正确的是()。
相关试题
更多...
七氟丙烷灭火系统组件中的阀门不包括()。
已有583人浏览
符合电梯工程施工技术要求的是()。
已有878人浏览
工业安装工程中,分部工程质量验收记录的检查评定结论由()填写。
已有978人浏览
关于钢结构框架分段安装的做法,错误的是( )。
已有660人浏览
下列不同材质的仪表管道,用管道外径的总数表示其最小允许弯曲半径,倍数从大到小依次为()。
已有1104人浏览
某机电安装公司承接南方沿海储油罐区的安装任务,该机电公司项目部认真组织施工。在第一批罐底板到达现场后,随即组织下料作业,连夜进行喷涂除锈,施工人员克服了在空气相对湿度达90%的闷湿环境下的施工困难。每20mm完成一批钢板的除锈,露天作业6小时后,终于完成了整批底板的除锈工作。其后,开始油漆喷涂作业。质检员检查底漆喷涂质量后发现,涂层存在大量的返锈、大面积气泡等质量缺陷,统计数据如下:项目部启动质量问题处理程序,针对产生的质量问题,分析了原因,明确了整改方法,整改措施完善后得以妥善处理,并按原验收规范进行验收。底板敷设完成后,焊工按技术人员的交底,点焊固定后,先焊长焊缝,后焊短焊缝,采用大焊接线能量分段退焊。在底板焊接工作进行到第二天时,出现了很明显的波浪形变形。项目总工及时组织技术人员改正原交底中错误的作法,并采取措施,矫正焊接变形,项目继续受控推进。项目部采取措施,调整进度计划,采用赢得值法监控项目的进度和费用,绘制了项目执行60d后的赢得分析法曲线图。项目部启动质量问题处理程序,针对产生的质量问题,分析了原因,明确了整改方法,整改措施完善后得以妥善处理,并按原验收规范进行验收。【问题】1.提出项目部在喷砂除锈和底漆喷涂作业中有哪些错误之处?经表面防锈处理的金属,宜进行防腐层作业的最长时间段为几小时以内?2.根据质量员的统计表,按排列图法,将底漆质量分别归纳为A类因素、B类因素和C类因素?3.项目部就底漆质量缺陷应分别做何种后续处理?制定的质量问题整改措施还应包括哪些内容?4.指出技术人员底板焊接中的错误之处,并纠正。5.根据赢得值分析法曲线图,指出项目部进度在第60d时,是超前或滞后了多少万元?若用时间表达式,是超前或滞后了多少天?指出第60天时,项目费用是超支或结余多少万元?
已有2218人浏览
A施工单位中标北方某石油炼化项目,项目的冷换框架采用模块化安装,将整个冷换框架分成4个模块,最大一个模块重132t,体积12m×18m×26m,并在项目旁设立预制厂,进行模块钢结构制作、换热器安装、管道敷设、电缆桥架安装和照明灯具安装等。由项目部对模块的制造质量、进度、安全等方面进行全过程管理。A施工单位进场后,策划了节水、节地、绿色施工内容,组织单位工程绿色施工的施工阶段评价。对预制厂的模块制造进行危险识别,识别了触电、物体打击等风险。监理工程师要求项目部完善策划。在气温-18℃时,采购的低合金材料运抵预制厂,项目部质检员抽查了材料质量,并在材料下料切割时,抽查了钢材切割面有无裂纹和大于1mm的缺棱,对变形的型材,在露天进行冷矫正,项目部质量经理机电发现问题后,及时进行纠正。模块制造完成后,采用1台750t履带吊和1台250t履带吊及平衡梁的抬吊方式安装就位。模块建造费用见下表,项目部用赢得值法分析项目的相关偏差,指导项目运行,经过4个月的紧张施工,单位工程陆续具备验收条件。【问题】 1、项目部的绿色施工策划还应补充哪些内容?单位工程施工阶段的绿色施工评价由谁组织并由哪些单位参加? 2、项目部还应在预制厂识别出模块制造时的哪些风险? 3、在型钢矫正和切割面检查方面有什么不妥和遗漏之处?4、吊装作业中的平衡梁有何作用? 5、第二月底到第三月底期间,项目进度超前还是落后了多少万元?此期间项目盈利还是亏损了多少万元?
已有1378人浏览
与水准测量和三角高程测量相比,气压高程测量的特点是()。
已有136人浏览
A公司承包某商务园区电气工程,工程内容10/0.4-LN9731型变电所、供电线路、室内电气主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购,设备已运抵施工现场,其他设备材料由A公司采购。A公司依据施工图、资源配置计划编制了10/0.4-LN9731型变电所安装工作的逻辑关系及持续时间图。A公司讲3000M电缆排管分包B公司,预计单价130元/M,工期30天,B公司签订合同后第15大结束前,A公司检查电缆排管施工进度,B公司完成电缆排管1000M,但支付B公司工程进度款累计已达200000元,A公司对B公司警告,要求加快进度。A公司对B公司进行质量管理协调,编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致,A公司检查电缆型号、规格、绝缘电阻和绝缘试验均符合要求,在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设,供电线路设计要求完成。变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行冲击合闸验收3次,每次间隔时间3min,无异常现象。A公司认为交接试验合格,被监理工程师提出异议,要求重新冲击合闸试验。建设单位要求变电所单独验收,给商务园区供电,A公司的整理变电所工程验收资料,在试运行验收中,有一台变压器运行噪声较大,经有关部门检查分析及A公司提供施工文件证明,不属于安装质量问题,后经变压器厂家调整处理通过验收。【问题】 1、按表计算变电所安装计划工期,如果每项工作都按表压缩天数,变电所安装最多可以压缩到多少天? 2、计算B公司电缆排管CPI、SPI,判断B公司电缆排管施工进度提前还是落后。 3、电缆排管施工中的质量管理协调,有哪些同步性作用?10kV电力电缆应做哪些试验? 4、变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么提出异议?写出正确的冲击合闸试验要求 5、变电所工程是否可以单独验收?试运行验收中发生的问题A公司可提供哪些施工文件来证明不是安装质量问题?
已有2988人浏览
施工阶段项目成本控制的要点是()。
已有938人浏览
热门资讯
· 2025年一级建造师考试「准考证打印入口」
· 2025年一级建造师考试「准考证打印时间」
· 贵州考区:发布2025年一级建造师考前【注意事项】
· 江西人事考试网:1名考生成绩作废、证书收回!
· 2025年度一级建造师考试「报名时间」
· 2025年一级建造师考试「各地领取时间」
· 2025年一级建造师考试「证书领取方式」
· 2025年一级建造师考试「成绩管理」
· 2025年一级建造师考试「合格标准」
· 2025年一级建造师考试「题型题量」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录