工业炉窑烘炉前应完成的工作是()
发布时间:2023年08月18日 15:44
中迅网校
阅读量:1143
工业炉窑烘炉前应完成的工作是()
A
对炉体预加热
B
烘干烟道和烟囱
C
烘干物料通道
D
烘干送风管道
查看答案
参考答案:
B
参考解析:
考查炉窑砌筑工程施工技术工业炉在投入生产前必须烘干烘透。烘炉前应先烘烟囱及烟道。
分享到:
上一题:关于管道防潮层采用玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工做法,正确的是()
下一题:电梯设备进场验收的随机文件中不包括()
相关试题
更多...
关于工业设备安装工程划分的说法,错误的是()。
已有1074人浏览
A安装公司承包某分布式能源中心的机电安装工程,工程内容有:三联供(供电、供冷、供热)机组、配电柜、水泵等设备安装和热冷水管道、电缆排管及电缆施工。三联供机组、配电柜、水泵等设备由业主采购;金属管道、电力电缆及各种材料由安装公司采购。A安装公司项目部进场后,编制了施工进度计划(见表5)、预算费用计划和质量预控方案。对业主采购的三联供机组、水泵等设备检查、核对技术参数,符合设计要求。设备基础验收合格后,采用卷扬机及滚杠滑移系统将三联供机组二次搬运、吊装就位。安装中设置了质量控制点,做好施工记录,保证安装质量,达到设计及安装说明书要求。在施工中发生了以下3个事件:事件1:项目部将2000m电缆排管施工分包给B公司,预算单价为120元/m,在3月22日结束时检查,B公司只完成电缆排管施工1000m,但支付给B公司的工程进度款累计已达160000元,项目部对B公司提出警告,要求加快施工进度。事件2:在热水管道施工中,按施工图设计位置施工,碰到其他管线,使热水管道施工受阻,项目部向设计单位提出设计变更,要求改变热水管道的走向,结果使水泵及管道安装工作拖延到4月29日才完成。事件3:在分布式能源中心项目试运行验收中,有一台三联供机组运行噪音较大,经有关部门检验分析及项目部提供的施工文件证明,不属于安装质量问题,后增加机房的隔音措施,验收通过。问题:1.业主采购水泵时应该考虑哪些性能参数?2.三联供机组就位后,试运行前还有哪些安装步骤?3.计算事件1中的CPI和SPI及其影响,请问是否影响总工期?4.请问事件2中承包单位如何才能修改图纸?请问延误是否影响工期?5.针对事件3中,施工单位需要哪些资料才能证明自己没有过错?
已有2273人浏览
某机电工程公司承接北方某城市一高档办公楼机电安装工程,建筑面积16万m²,地下三层,地上二十四层。内容包括:通风空调工程、给排水及消防工程、电气工程。本工程空调系统设置的类型:1.首层采用全空气定风量可变新风空调系统2.裙楼二层、三层报告厅区域采用风机盘管与新风系统3.三层以上办公区域采用变风量VAV空调系统4.网络机房、UPS室等采用精密空调系统在地下室出入口区域、计算机房和资料室区域设置消防预作用灭火系统,系统通过自动控制的空压机保持管网系统正常的气体压力,在火灾自动报警系统报警后,开启电磁阀组使管网充水,变成湿式系统。工程中采用独立换气功能的内吸收式玻璃幕墙系统,通过幕墙风机使幕墙空气腔形成负压,将室内空气经过风道直接排除室外,以增加室内新风,并对外墙玻璃降温。系统由内外双层玻璃幕墙、幕墙管道风机、风道、静压箱、回风口及排风口六部分组成。回风口为带过滤器的木质单层百叶,安装在装饰地板上,风道为用镀锌钢板制作的小管径圆形风管,管道直径为DN100-250mm。安装完成后,试运行时发现呼吸式幕墙风管系统运行噪声非常大,自检发现噪声大的主要原因是:1.风管与排风机的连接不正确2.风管静压箱未单独安装支吊架。项目部组织整改后,噪声问题得到解决。在项目施工阶段,项目参加全国建筑业绿色施工示范工程的过程检查。专家对机电工程采用BIM技术优化管线排布、风管采用工厂化加工,现场用水用电控制管理等方面给予表扬,检查得92分,综合评价等级为优良。机电工程全部安装完成后,项目部编制了机电工程系统调试方案,经监理审批后实施。制冷机组、离心冷冻冷却水泵、冷却塔、风机等设备单体试运行的运行时间和检测项目均符合规范和设计要求,项目部及时进行了记录。【问题】1.本工程空调系统设置类型选用除考虑建筑的用途、规模外,还应主要考虑哪些因素?按空调系统的不同分类方式,风机盘管与新风系统分别属于何种类型的空调系统?2.预作用消防系统一般适用于有哪些要求的建筑场所?预作用阀之后的管道充气压力最大应为多少?3.风口安装与装饰交叉施工应注意哪些事项?指出风管与排风机连接处有何技术要求?4.绿色施工评价指标按其重要性和难易程度分为哪三类?单位工程施工阶段的绿色施工评价有哪个单位负责组织?5.离心水泵单体试运行的目的何在?应主要检测哪些项目?
已有2579人浏览
工业安裝分项工程质量验收记录表的签字人包括( )
已有695人浏览
设备安装精度控制中,采用修配法对补偿件进行补充加工的目的是()。
已有1174人浏览
新装110kV变压器注油后,在耐压试验前,必须静置()。
已有1054人浏览
消防灭火系统施工中,不需要管道冲洗的是()
已有1350人浏览
A公司中标某工业改建工程,合同内容包含厂区所有的设备、工艺管线安装等施工总承包。A公司进场后,根据工程特点,对工程合同进行分析管理,将其中亏损风险较大的部分埋地工艺管道(设计压力0.2MPa)施工分包给具有资质的B公司。A公司对B公司进行合同交底后,A公司派出代表对B公司从施工准备、进场施工、工序施工、工程保修及技术方面进行了管理。B公司进场后,由于建设单位无法提供原厂区埋地管线图,B公司在施工时挖断供水管道。造成A公司65万元材料浸水无法使用,机械停滞总费用43万元,每天人员窝工费用48万元,工期延误25天。B公司机械停滞费18万元。管沟开挖完成后,当地发生疫情,导致所有员工被集中隔离,产生总隔离费用54万元。为此A公司向建设单位提交了工期及费用索赔文件。B公司在埋地钢管施工完成后,编制了该部分的液压清洗方案,方案因工艺管道的埋地部分设计未明确试验压力,拟采用0.3MPa的试验压力进行试验,管道油清洗后采取保护措施该方案被A公司否定。A公司在卫生器具安装完成后,对某层卫生器具(检验批的水平度及垂直度进行现场检验共测量20点,测量数据如表4所示。A公司在质量巡查中,发现工艺管道安装(如图4所示)中的膨胀节内套焊缝、法兰及管道对口部位不符合规范要求,要求整改。【问题】 1.A公司还应从哪些方面对B公司进行全过程管理? 2.计算A公司可索赔的费用。索赔成立的前提条件是什么? 3.该工程的埋地管道试验压力应为多少MPa?对清洗合格的管道应采取哪种保护措施? 4.卫生器具安装(见表4)是否合格?说明理由。 5.说明A公司要求工艺管道安装(见图4)整改的原因。
已有1038人浏览
机电工程项目部对劳务分承包单位协调管理的重点是()。
已有1154人浏览
案例4【背景资料】A公司承接某办公楼通风与空调工程,该项目冷源采用螺杆式冷水机组,办公区域采用风机盘管加新风系统,会议室及公共大厅采用变风量(VAV)空调系统。开工前,项目技术负责人组织召开安全技术交底会议,结合施工现场示意图(见图4)重点说明本项目施工过程中可能出现的违反安全规定的行为。某厂家供应的一批风机盘管(200台)进场时,A公司随机抽取2台送检,复验参数包括:功率,供冷量,供热量和风量,监理单位审核复验报告后,指出此次抽样复验不符合规范要求,责令整改,风机盘管重新复验后通过验收。阀门安装前A公司完成阀门试验并提交记录至监理工程师审核,经审核发现缺失主干管闸阀试验记录,被要求补充完善,A公司随即补检闸阀并重新提交试验记录。通风与空调系统安装完成后,A公司委托具有调试资质的B公司进行系统试运行与调试。变风量空调系统调试的测定数据见表4,经调整风阀开度,系统风量达到规范要求。在竣工档案编制阶段,A公司借助AI技术辅助资料分类归档及合规性检查;发现一份竣工图章签字中不完整(仅有编制人,审核人,现场监理签字),A公司立即整改。针对应用AI技术可能存在的信息泄漏风险,A公司实施信息安全管理措施,设立信息安全岗位,明确职责分工,实施信息安全教育,确保信息安全状态。【问题】1.指出图4中存在的施工安全隐患。2.A公司重新复验时,应抽取多少台风机盘管送检?还应复检哪些参数?3.补检的闸阀应做哪些试验?并说明试验的压力值?4.计算表4中的测量风量与设计风量的偏差(%)。哪几项测定数据不符合规范要求?说明理由。5.竣工图章还缺少哪些人员的签字?信息安全管理措施还应包括哪些?
已有729人浏览
热门资讯
· 2026年一级建造师考试「考试时间」
· 2026年一级建造师考试「各地领取时间」
· 2026年一级建造师考试「证书领取方式」
· 2026年一级建造师考试「成绩管理」
· 2026年一级建造师考试「合格标准」
· 2026年一级建造师考试「题型题量」
· 2026年一级建造师考试「查分入口」
· 2026年一级建造师「考试科目」
· 2026年一级建造师考试「准考证打印时间」
· 2026年一级建造师考试「报考条件」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录